всегда берусь с ввода в щите, независимо от масштаба работы
предварительно решается вопрос с персоналом учреждения, всегда при себе имею корочки с 3 группой допуска, как правило в щит пускают без проблем плюс протоколы на все кабели тож всегда с собой и перед работой отверткой-индикатором обязательно просматриваю наличие потенциала на корпусах оборудования, и на металлических конструкциях на сцене из щита при 3-фазном питании берусь 5-жильным кабелем, в случае, если заведение древнее-то нейтраль и земля крутится в щит к нейтрали, это все в щите обязано соединяться с корпусом далее из силовой раздачи к остальным приборам если однофазное питание-то же самое, просто вместо 3 фаз крутится 1 главное правило-нейтраль с землей должна соединяться ТОЛЬКО в щите, далее-отдельными проводами на чем часто экономят электрики, растягивающие проводку в заведениях поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ из щита, 10 минут времени при подключении роли не сыграет, а головной боли избежите п. с. вообще в последней практике местные инженеры\электрики в заведениях часто требует протоколы на кабели не далее как-23 июня работали крупный банкет в ресторане-пришлось все предоставить, и пустили к щиту только после протоколов, и доставания корочек с 3 группой... так что за электробезопасностью все таки следят а гос\мероприятия на площадках, когда питание через представителя электросетей-там энергонадзор не пропустит без земли, протоколов на кабели, и приказа об ответственности за электробезопасность