1.В моём случае,описанном выше(работа на 180-190 вольтах)был кабель 4 кв*3 от щита с 3-х фазной розетки СЕЕ(5 контактов),автомат 25 А.Прошлый раз тамже днём было 250,к вечеру 200-205 вольт.Просто там линия на столбах.На частные котетжи и агроусадьбы по лимиту у нас выделяется 18 кВт,тут пару шатров,пару свадеб,куча аплайтинга,экранов,подсветок,2 только кухни,6 -ти киловатние самовары и прочее.
Спасёт только генератор,мне предложили 6-ти КВТ,посчитал коэффициент,а он ещё оказался трёхфазником.Народ не понимает,что это общая мощность и делить надо на три,и я отказался. 2.Напишите марку ВМЕНЯЕМЫХ АКТИВОК и УСЕЙ,работающих 90-250 вольт с десяток по каждому пункту.Соберём в кучу-ВМЕНЯЕМОЕ. Всё без сарказма,а для дела. |
|
|
|