Репутация: 10
|
![]()
Иногда на мероприятие приезжаешь и видишь точки питания 32А, для силового разъёма, но они все бывают разные на три пина , четыре и пять.
Вижу порой , приезжают прокатчики и вилкой с розеточными колодками подключаются. Я хотел себе сделать такую же , но офигел от разнообразия видов. Есть ли какой то универсальный вариант. И как вы решаете этот вопрос ? |
![]() |
![]() |
Дополнительная информация | |
![]() |
#2 |
Местный
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 302
Поблагодарили: 293
Вес репутации: 0
Репутация: 9
|
![]()
Добрый день, как правило 32-а розетки на площадках имеют 5 контактов (3ф, нейтраль и земля). Если розетка 4-х контактная (без земли) уже стоит задуматься, трехконтактные - это вообще для подключения электродвигателей и бытовые приборы с такой розеткой использовать не получится (но следует различать красные, трехфазные и синие - однофазные- эти использовать можно, там фаза, ноль и земля присутствуют).
Подключение к 32-а розеткам разветвителями с розетками на концах - это от бедности и безответственности, если по нормальному, то нужно использовать т.н. дистрибьюторы питания (на сленге - "раздача"), в них, как правило для каждой выходной розетки установлен 16а автомат и порой бывают доп. плюшки в виде указателей напряжения по фазам и амперметров. |
![]() |
![]() |
Поблагодарили HMZauze: | igor47 (28.08.2025) |
![]() |
#3 |
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 2,078
Поблагодарили: 1,523
Вес репутации: 16
Репутация: 43
|
![]()
Сейчас буду собирать распределитель 3- х фазный.Поделитесь,что у вас.По подсказке планирую
Вводной 3-х фазный 32 амперник( как рубильник нагрузки). 2.Реле напряжения на фазу,с настройкой нижний порог 190,верхний 260 вольт 3.Узо на 30 ма/. 32 ампера на каждую фазу,рекомендовали на мокрые линии и 10 ма( одно). 5.Автоматы па фазам 16 амперные. Ваше мнение??Еще не начал собирать.Итого посчитал 18 модулей. Добавлено через 48 минут 6.На выхлопе на каждую фазу по сдвоенной( строенной) розеткиШуко. 7.Переходник с 25 -ки на 32-ку уже сделан. По скромным подсчетам набежало под 200 трампов.... Последний раз редактировалось igor47; 28.08.2025 в 09:22 Причина: Добавлено сообщение |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Совковый абориген
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Россiйская имперiя, Московская губернiя, Марьинскiй уездъ.
Сообщений: 1,941
Поблагодарили: 3,708
Вес репутации: 20
Репутация: 168
|
![]()
В пересчёте на байдены, это скока?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Местный
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 302
Поблагодарили: 293
Вес репутации: 0
Репутация: 9
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 2,078
Поблагодарили: 1,523
Вес репутации: 16
Репутация: 43
|
![]() Цитата: