#1 |
|
Новичок
Регистрация: 15.09.2014
Адрес: Владимирская обл.
Сообщений: 14
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Доброго времени суток.
Вопрос к знатокам Avolites. Можно ли как-то сбрасывать значения атрибутов при нажатии кнопки Clear? Изменения на вкладке Locate -> Clear в Personality Builder пультом игнорируются. |
|
|
|
| Дополнительная информация | |
|
|
#2 |
|
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,274
Поблагодарили: 7,798
Вес репутации: 20
Репутация: 191
|
При нажатии Clear - очищается программер. Атрибуты принимают значения из запущенных Cue. Если запущенных Cue нет - атрибуты примут значения по умолчанию, указанные в профиле прибора.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Новичок
Регистрация: 15.09.2014
Адрес: Владимирская обл.
Сообщений: 14
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,274
Поблагодарили: 7,798
Вес репутации: 20
Репутация: 191
|
Зажать Clear, затем Clear Options, там стоит "freeze current values" или "release to playbacks"?
|
|
|
|
| Эти 2 пользователи поблагодарили Тонус за это сообщение: | Alexander33 (16.07.2024), HMZauze (17.07.2024) |
|
|
#5 |
|
Новичок
Регистрация: 15.09.2014
Адрес: Владимирская обл.
Сообщений: 14
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Тонус, Спасибо большое. Получилось.
Для справки: значения откатываются к состоянию PowerOn. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Новичок
Регистрация: 15.09.2014
Адрес: Владимирская обл.
Сообщений: 14
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Еще один вопрос появился: возможно ли отменить примененную паллету?
Допустим работает плэйбэк с основной сценой, и возникает необходимость быстро сменить цвет. Естественно, удобно это сделать выбрав палету. Вопрос в том, как быстро вернуть все обратно? |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Местный
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Северск
Сообщений: 667
Поблагодарили: 289
Вес репутации: 16
Репутация: 27
|
При создании шаблона прибора задаются значения Locate. Например для Pan-Tilt - 128. Для остальных атрибутов - так, как удобнее пользователю. Например для RGB и Dimmer Locate может быть указан 255, чтобы сразу видеть луч прибора. Кому то это удобно, кому то нет. Если значения Locate не указаны в шаблоне, то соответственно при нажатии Clear или Locate нет значения, к которому прибор вернется в "домашнее" положение.
|
|
|
|
![]() |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|