Ставил аппарат в кафе. Стоило только подключить компоненты с заземляющим контактом, как по стойке стало щипать током... Откинул Ground Lift - не реагирует, разобрал всю коммутацию - ни какой реакции, выключил из розетки всё, оставил усилок с заведомо отключенной от корпуса землёй - ни какой реакции... Спросил электрика, в чём дело? Оказалось, кто то, когда то, где то соединил 0 и землю на 220... А вот где - это электрик уже год, как пришёл работать в этот комплекс (3 зала, баня и что то ещё) ищет...
__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями Для писем и газет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040 Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX. PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую) Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01
|
|
|
|