Информация о грядущем обновлении форума. |
![]() |
#28 | ||
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 2,068
Поблагодарили: 1,523
Вес репутации: 15
Репутация: 43
|
![]() Цитата:
Цитата:
Случай из практики-пультовая/кинобудка/большого ДК со стойками усилительного оборудования,коммутаторная с другим усилительным оборудованием в оркестровой яме,все вроде выведено на общий контур, там и там заземлено,разность потенциалов между землями=180вольт.Сделали сигнальные провода с отрывом сигнальной земли /отрыв 1-го контакта ХЛРа/. Известная местная уличная стационарная туровая сцена ,три фазы ,задник-экран,все вроде грамотно,а между землей электрической и фермами площадки более 100вольт.Предупредил администрацию и знакомых прокатчиков.Там что-то переодически отгнивает.Все до поры до времени,до ближайшего поражения эл.током. Последний раз редактировалось igor47; 07.12.2019 в 20:36 |
||
![]() |
![]() |
Эти 2 пользователи поблагодарили igor47 за это сообщение: | Vladimeer (26.02.2021), Сергей-007 (07.12.2019) |