#1 | |
|
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 2,094
Поблагодарили: 1,529
Вес репутации: 16
Репутация: 43
|
1.
Цитата:
А дело оказалось,что в розетке ноль пасажен на заземляющий контакт.На лестничной площадке меняли счетчики и ещё что-то и поменяли фазу землей.Итог на корпусе стиралки оказалась фаза. 2.Фермы должны быть заземлены-наслышался от светляков-вешают приборы и между корпусами фермы и корпусами приборов-разность потенциалов. 3.Порекомендовал бы корпусную землю каждого прибора посмотреть по отношению к земле.Пользуюсь для таких измерений стрелочным прибором.Работы то на пару минут. |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 45
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
В общем проверил заземление - в щитке есть, но на розетки в которое подключается оборудование оно не доходит. Проверил так: мультиметром - между землей и фазой в щитке 220 показывает, на розетках между землей и фазой 0.
В одной из розеток в другом углу обнаружил провод земли аккуратно лежащий в стороне.. Вот и ответ что с заземлением. По всей видимости с какого то прибора идет наводка которая в конечном итоге уходит на ферму как на землю. Тогда тут нужен электрик что бы докинул земляной провод и возможно проблема решится.. Последний раз редактировалось arbrspb; 15.02.2023 в 20:25 |
|
|
|
![]() |