![]() Цитата:
В дешёвых пластиковых АС этой возможности не предусмотрено. Ещё раз повторю, электробезопасность соблюдена через сигнальные кабели. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,269
Поблагодарили: 7,790
Вес репутации: 20
Репутация: 191
|
![]()
В наших сетях TN-C-S провод заземления выполняет функцию защитного зануления, то есть должен обеспечивать срабатывание токового автомата при пробое фазы на корпус. Заземление через микшер по сигнальным кабелям такого не обеспечивает. Плюс выгорит вся эта цепочка “заземления”. А корпус так под напряжением и останется.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 322
Поблагодарили: 280
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
![]() Цитата:
А не подскажете на какой ток утечки эта защита настроена ? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,269
Поблагодарили: 7,790
Вес репутации: 20
Репутация: 191
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 322
Поблагодарили: 280
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
![]() Цитата:
При использовании исправного оборудования всё прекрасно работает. И опять возвращаемся к простой и надёжной схеме питания для банкетчиков-питание всего своего с одной точки через свои питающие кабели. Для лентяев и разгельдяев как простое решение сетевой провод с вилкой без земли. |
|
![]() |
![]() |
![]() |