В наших сетях TN-C-S провод заземления выполняет функцию защитного зануления, то есть должен обеспечивать срабатывание токового автомата при пробое фазы на корпус. Заземление через микшер по сигнальным кабелям такого не обеспечивает. Плюс выгорит вся эта цепочка “заземления”. А корпус так под напряжением и останется.
|
|
|
|