Я использую стабилизаторы электромеханического типа разной мощности от 1,5 до 10 кВт, кто меня спрашивает какой купить, то советую как у меня, почему лучше - не собираюсь убеждать и спорить.
По поводу потенциала на заземляющих контактах в разных розетках почти написал статью по примеру других, там подробно всё описываю почему и как, если в целом - обычная электротехника, закон Ома для участков цепи уровня технического училища.
По поводу выгорания входных цепей:1-подключение сигнальных кабелей "на горячую", 2-при большой разнице на земляных контактах в разных розетках (до 5-10В) через земляные провода соединительных кабелей течёт большой ток, дорожка на печатной плате прогорает и далее кому как повезёт.
Эти проблемы возникают там, где нет нормального заземления или вместо заземления используют зануление.
Нет цепи, нет тока.Способы решения могут быть разные.
Надеюсь объяснил, обычная электротехника.

Последний раз редактировалось averin-kazan; 05.03.2024 в 10:29
averin-kazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 10:31   #2
Местный
 
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,269
Поблагодарили: 7,790
Вес репутации: 20
Репутация: 191
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от averin-kazan Посмотреть сообщение
Нет цепи, нет тока.Способы решения могут быть разные.
Понятно что нет цепи - нет тока. Для этого землю и рвём. Только из двух вариантов - рвать защитную (силовую) землю или рвать сигнальную землю - защитную рвать нельзя по соображениям электробезопасности.
Тонус вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователи поблагодарили Тонус за это сообщение:
igor47 (05.03.2024), OZet (06.03.2024), s.krivorozhsky (05.03.2024), seregan1 (05.04.2024)
Старый 05.03.2024, 10:41   #3
Местный
 
Аватар для averin-kazan
 
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 322
Поблагодарили: 280
Вес репутации: 0
Репутация: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тонус Посмотреть сообщение
Понятно что нет цепи - нет тока. Для этого землю и рвём. Только из двух вариантов - рвать защитную (силовую) землю или рвать сигнальную землю - защитную рвать нельзя по соображениям электробезопасности.
Если вспомнить просто оконечники, то там разрывается связь земли схемы от корпуса, а сам железный корпус остаётся заземлён через сетевой кабель.
В дешёвых пластиковых АС этой возможности не предусмотрено.
Ещё раз повторю, электробезопасность соблюдена через сигнальные кабели.
averin-kazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 10:46   #4
Местный
 
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,269
Поблагодарили: 7,790
Вес репутации: 20
Репутация: 191
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от averin-kazan Посмотреть сообщение
Ещё раз повторю, электробезопасность соблюдена через сигнальные кабели.
В наших сетях TN-C-S провод заземления выполняет функцию защитного зануления, то есть должен обеспечивать срабатывание токового автомата при пробое фазы на корпус. Заземление через микшер по сигнальным кабелям такого не обеспечивает. Плюс выгорит вся эта цепочка “заземления”. А корпус так под напряжением и останется.
Тонус вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили Тонус за это сообщение:
igor47 (05.03.2024), OZet (06.03.2024)
Старый 05.03.2024, 10:52   #5
Местный
 
Аватар для averin-kazan
 
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 322
Поблагодарили: 280
Вес репутации: 0
Репутация: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тонус Посмотреть сообщение
В наших сетях TN-C-S провод заземления выполняет функцию защитного зануления, то есть должен обеспечивать срабатывание токового автомата при пробое фазы на корпус. Заземление через микшер по сигнальным кабелям такого не обеспечивает. Плюс выгорит вся это цепочка “заземления”. А корпус так под напряжением и останется.
Вот тебе номер не обеспечивает.
А не подскажете на какой ток утечки эта защита настроена ?
averin-kazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 10:57   #6
Местный
 
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,269
Поблагодарили: 7,790
Вес репутации: 20
Репутация: 191
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от averin-kazan Посмотреть сообщение
Вот тебе номер не обеспечивает.
А не подскажете на какой ток утечки эта защита настроена ?
Не дифференциальная защита, её практически нигде и нет. Почитайте про защитное зануление. Ток короткого замыкания.
Тонус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 11:04   #7
Местный
 
Аватар для averin-kazan
 
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 322
Поблагодарили: 280
Вес репутации: 0
Репутация: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тонус Посмотреть сообщение
Не дифференциальная защита, её практически нигде и нет. Почитайте про защитное зануление. Ток короткого замыкания.
Вот вы и ответили на свой вопрос.
При использовании исправного оборудования всё прекрасно работает.
И опять возвращаемся к простой и надёжной схеме питания для банкетчиков-питание всего своего с одной точки через свои питающие кабели.
Для лентяев и разгельдяев как простое решение сетевой провод с вилкой без земли.
averin-kazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 15:22   #8
Диванный мегаэксперт
 
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 7,062
Поблагодарили: 3,342
Вес репутации: 20
Репутация: 101
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тонус Посмотреть сообщение
Понятно что нет цепи - нет тока. Для этого землю и рвём. Только из двух вариантов - рвать защитную (силовую) землю или рвать сигнальную землю - защитную рвать нельзя по соображениям электробезопасности.
Золотые слова!!!

Немного добавлю диванной экзотики...)))

Большинство ИБП имеют примитивные средства защиты от помех в виде конденсаторов...в частности для защиты от синфазных помех используют Y - конденсаторы "шунтирующие" помехи каждого проводника на корпус , тем самым образуя делитель переменного напряжения , который половину сетевого напряжения "оставляет" на корпусе прибора...если такой прибор включить без защитного заземления, то в лучшем случае он будет пощипывать с амплитудой 155 Вольт , в худшем если одновременно прикоснуться к корпусу и заземлится долбанёт прилично , те же 155 Вольт пройдут сквозь тело с силой тока ограниченной емкостным сопротивлением Y - конденсатора и сопротивлением тела...ну а самый плохой вариант - это появление на корпусе полноценного фазного напряжения...тогда при отсутствии защитного заземления уже 311 Вольт амплитудного пройдёт через заземлившееся тело при этом ток будет ограничен только сопротивлением тела...лично я знаю не много людей способных это выдержать без последствий...

А произойти это может как правило при пробое с коротким замыканием одного из конденсаторов...дело в том , что для подавления синфазных помех должны использоваться строго Y - конденсаторы (которые при выходе из строя уходят в обрыв а не в КЗ) , но китайцы этим пренебрегают и ставят обычные в итоге имеем печальные последствия...

Именно поэтому нельзя рвать защитное заземление прибора...

Комментарии "друзей" приветствуются...
s.krivorozhsky вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователи поблагодарили s.krivorozhsky за это сообщение:
igor47 (05.03.2024), OZet (06.03.2024), Vladimeer (05.03.2024)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +1, время: 02:30.

Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot.