|  17.12.2010, 20:12 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 16.11.2010 
					Сообщений: 2
				 
		
			
				Поблагодарили: 0
			
		
	 Вес репутации: 0 Репутация: 10 |   
			
			Фон, зуз, ударение током - проблема комплексная, несколько советов. 1. Между пультом и звуковой картой нужна гальваническая развязка. Простые, дешевые DB эту проблему не решают. 2. В блоках питания (пультов, ноутов, компов, обработки и др.) буржуины обычно подключают сетевые провода через конденсаторы к корпусу устройства, конденсаторы надо удалить(обычно 2шт 4700pF 250V). 3. Нельзя использовать НОЛЬ сети как землю. Если нету КАЧЕСТВЕННОГО заземления, то используйте двухконтактные розетки. 4. Помните, сигнальный общий провод и земляной в устройстве объединены, поэтому через трехконтактный удлинитель мужду двумя устройствами может образоваться паразитная петля. | 
|   |   | 
|  17.12.2010, 21:53 | #2 | 
| Местный Регистрация: 18.02.2010 Адрес: Галич Костромская обл 
					Сообщений: 1,505
				 
		
			
				Поблагодарили: 1,377
			
		
	 Вес репутации: 17 Репутация: 43 |   
			
			Как вариант сетевые "вилки" перевернуть по очереди до пропадания фона.А обычный штатный сетевой шнур (трёх проводный) без земли в розетке уже является двух проводным. На всех нормальных "вилках" написано где фаза.При соблюдении от розетка-"вилка"-филтр фазности на вилках потребителей фона не бывает Последний раз редактировалось Alex.Co; 17.12.2010 в 22:18 | 
|   |   | 
|  | 