#1 | |
|
Местный
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,786
Поблагодарили: 8,843
Вес репутации: 24
Репутация: 129
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Местный
Регистрация: 20.01.2011
Адрес: г.Пермь
Сообщений: 230
Поблагодарили: 82
Вес репутации: 15
Репутация: 10
|
Цитата:
На нашем Камкабеле волочат (метод изготовления медной жилы) только обычную медь (катают катанку на других заводах России), причем есть 3 основные марки M1 ("плохо очищенная") M0 M00 (особо очищенная от примесей) ну и M00Б (буковка Б - безкислородная с процетном кислорода 0,03, а у M00 он 0,045) Понятно, что безкислородная медь меньше окисляется и более электропроводна, но для наших (не хайэндовских) задач это практически не играет роли. Про многопроволочные жилы- это лишь дает улучшенную изгибаемость, хотя с точки зрения электропроводности она хуже однопроволочной жилы. |
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Местный
Регистрация: 18.02.2010
Адрес: Галич Костромская обл
Сообщений: 1,505
Поблагодарили: 1,377
Вес репутации: 17
Репутация: 43
|
Цитата:
М00б Cu - OFE 99,99 % удельное сопротивление 17,07·10-9 М1б Cu - OF 99,95 % удельное сопротивление 17,24·10-9 M1 Cu - ETP 99,90 % удельное сопротивление 17,24·10-9 |
|
|
|
|
![]() |