Поясню в чём проблема.
Имеется пульт с встроенным импульсным БП. При подключении его в двухпроводную сеть на корпусе (относительно ноля и фазы) весит 60в переменки. Это же напряжение присутствует на общем проводе XLRов а следовательно на микрофонах и так же джеках. Природа появления этого напряжения следующая. На входе БП имеется фильтр из двух емкостей включенных между корпусным проводом и двух питающих. Заземление пульта решило бы эту проблему.Когда на улице я землюсь через штырь в землю и всё ОК. Другое дело в помещении с двухпроводной розеткой. Но вы пишите что землить (нулить) нельзя. Соединив по питанию через евроудлиннитель с заземляющем контактом приведёт я думаю к появлению этого напряжения на корпусе другого устройства |
|
|
|