Позвонил в сервис в Москве, мастер сразу сказал, что происходит такое тогда, когда микшер и активная акустика подключается к двум разным фазам.
Такого никогда не слышал и такое никогда аппарат по входам не испортит. Другое дело от разных розеток ( например установленных на разных сторонах сцены.Подобное у нас наблюдалось в ****** Фламинго . Сколько там аппарата погорело... мама не горюй.. как только с разных сторон подключают ... кирдык. Клавишные ... дорогие...микшерные пульты...комбики ...свет с собой привозил. Причём такое происходило регулярно. Потм разобрались... Между заземляющими контактами розеток такой потенциал был... лампочки- прозвонки у электриков светились, так же как их удивлённые глаза. Потому всегда и всем советовал и советую подключайте всё в одну розетку...включайте в последний момент, когда вся коммутация уже произведена, так как при очередном подключении ( особенно джеками !) "пимпочка" касается "корпуса прибора , а вот потенциал корпусов может быть весьма разным, особенно когда заземления нет или когда часть удлинителей с заземлением , часть без ..... импульсные блоки питания сейчас повсеместно... вот и получается "заземление" очередного прибора через сигнальные цепи.
А однажды вообще был из ряда вон выходящий случай . Прокатчик обратился помочь разобраться почему на одной "точке" всё нормально , а приехав на другую получается "косяк"...выбивает 25 амперные автоматы. Когда разобрался , оказалось что в одном из удлинителей ( не дешёвых...с заземлением ..3*2,5 мм*мм!) в залитой вилке были перепутаны провода "нейтраль "и "заземление ". И такое бывает оказывается !
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно.........
Vladimeer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 20 пользователи поблагодарили Vladimeer за это сообщение:
Alexander2 (23.01.2018), deadoff (28.01.2018), DJ Benzin (23.01.2018), DJ. Алексей (25.01.2018), dz (12.08.2018), Kestass (25.01.2018), kraft999 (24.01.2018), Lazuriy (23.01.2018), LR Fader (25.01.2018), orfey_1954 (24.01.2018), Sharik (24.01.2018), smereka (24.01.2018), Unreal (27.01.2018), VDJ Almaz (23.01.2018), yurii1967 (31.01.2018), Алекс 73 (23.01.2018), Олег 65 (23.01.2018), павелрублев (24.01.2018), Сан-хосе (23.01.2018), Сергей-007 (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 20:26   #2
Местный
 
Регистрация: 21.11.2016
Адрес: Реж Сведловская область
Сообщений: 111
Поблагодарили: 204
Вес репутации: 0
Репутация: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimeer Посмотреть сообщение
лампочки- прозвонки у электриков светились, так же как их удивлённые глаза.
На сколько я понимаю, этот тест и говорит о том, что там две разные розетки подключены к двум разным фазам. Т.е. берем индикаторную отвертку, находим фазу в одной и во второй розетке. Берем два медных одножильных провода, подключаем к фазам на розетках. Соединяем эти два провода через контрольную лампочку(кратковременно)Если фаза одна в двух розетках, ничего не произойдет. Если в двух розетках две разные фазы, лампочка ярко загорится. Если вместо лампочки подключить мультиметр с измерением переменного тока, то может показать 380вт.
Новоселов Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 21:14   #3
Местный
 
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,247
Поблагодарили: 7,771
Вес репутации: 20
Репутация: 191
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimeer Посмотреть сообщение
Между заземляющими контактами розеток такой потенциал был... лампочки- прозвонки у электриков светились
Цитата:
Сообщение от Новоселов Павел Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, этот тест и говорит о том, что там две разные розетки подключены к двум разным фазам.
Новоселов Павел, речь о напряжении между заземляющими контактами разных розеток, хотя они в любой электросети должны быть соединены друг с другом. При этом «питающие» контакты разных розеток могут быть подключены как к одной фазе, так и к разным фазам, неважно. Такая же ситуация может быть и когда розетки на одной фазе.
Тонус вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователи поблагодарили Тонус за это сообщение:
LR Fader (25.01.2018), outstroke (31.08.2019), Новоселов Павел (23.01.2018), павелрублев (24.01.2018)
Старый 23.01.2018, 21:32   #4
Местный
 
Регистрация: 21.11.2016
Адрес: Реж Сведловская область
Сообщений: 111
Поблагодарили: 204
Вес репутации: 0
Репутация: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тонус Посмотреть сообщение
Новоселов Павел, речь о напряжении между заземляющими контактами разных розеток, хотя они в любой электросети должны быть соединены друг с другом. При этом «питающие» контакты разных розеток могут быть подключены как к одной фазе, так и к разным фазам, неважно. Такая же ситуация может быть и когда розетки на одной фазе.
Спасибо, понял. В любом случае выводы сделал для себя раз и на всю жизнь. Слава Богу жив остался.

Добавлено через 18 минут
И я дополню слова Trident'а, знаю несколько заведений, где розетки в зале выведены от двух разных фаз. И везде история одинаковая. Просадки в сети разные, и разница порой доходит действительна до 60-70вольт. Апаратуры в тех заведениях спалено немерянно.
А в моем случае понадеялся на солидное заведение с новой проводкой после кап ремонта.

Добавлено через 30 минут
Цитата:
Сообщение от papacios Посмотреть сообщение
В этом случая лампа сгорит или лопнет,что ещё хуже !
Контрольная лампочка для таких дел делается обычно газоразрядной и с добавлением резисторов. Так что ничего не лопнет.

Последний раз редактировалось Новоселов Павел; 23.01.2018 в 22:03 Причина: Добавлено сообщение
Новоселов Павел вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили Новоселов Павел:
Классик (23.01.2018)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +1, время: 01:55.

Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot.