Во первых при чём здесь автоматы...предметом спора являются потребляемая из розетки и отдаваемая в нагрузку мощности...
Максим заявляет, что Если Вы или Максим подтвердите это графиками , то я признаю что был неправ ![]() Только на графиках должны быть однотипные мощности (средняя-средняя, пиковая-пиковая и т.д.) Коль зашла речь об автоматах, то если автомат 16 А , то это не значит , что он выключится при токе превышающем 16 ампер... ![]() 16 амперный автомат способен в зависимости от характеристик долговременно пропускать ток более 16 ампер, до момента срабатывания тепловой защиты(тепловой расцепитель)...срабатывание от тока КЗ это совсем другая защита реализованная в автомате(электромагнитный расцепитель)... с нетерпением жду графики, которых не существует... ![]() |
![]() |
![]() |