#11 | |
Местный
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,840
Вес репутации: 15
Репутация: 67
|
![]() Цитата:
Ни разу не было проблем с этим Корки с 3 группой допуска при необходимости показываю Стабы нафиг не нужны,нужно заранее согласовывать вопросы энергоснабжения Вплоть до того,что если сеть не может,то питаться от генератора Мы ж и в поле работаем,орги привозят МЧС-овский 100-киловаттник,цепляют на него помимо нас еще кучу торговых точек А по сути все проблемы с электричеством у лабухов от нежелания иметь вводные кабели нормального сечения,втыкания в ближайшую розетку на стенке,игнорирования правил питания из 1 точки,и отсутствия знаний по электрике В любом заведении есть мощные потребители в виде электроплит,которые как то питаются,и как минимум на кухне можно найти нормальный ввод,и подключаться к нему Естественно иметь все виды переходников,либо заранее уточнять,и брать нужный на площадку И иметь в виду расстояние до сцены,сечение кабеля,и возможность его прокладки в местах,не мешающих работе заведения Пока будем минимизировать расходную часть,лениться возить кабели нормального сечения,подключаться абы куда,заранее не согласовывать вопросы по энергоснабжению-будут проблемы Как пример-выпускной в школе,ставил взрослый аппарат,естественно 3 фазы Предварительно нашел у них на кухне древнюю розетку РШ Прикрутил вилку,воткнулся,отжужжал,проблем не было Землю под болт на шину,об которую землились плиты Персонал не возражал Обычно их главное требование-вернуть все в первоначальный вид по окончании мероприятия
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97 |
|
![]() |
![]() |
Поблагодарили soundrental: | Олег 65 (06.08.2021) |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|