#27 | ||
|
Местный
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,807
Поблагодарили: 8,869
Вес репутации: 25
Репутация: 129
|
Цитата:
Однажды в элитном ресторане потратил массу времени чтобы найти "косяк" электриков ( время поджимало сдачу... а тут такое)... в общем... в щитке было установлено около 10 УЗО по всем линиям.. Так вот как только в одну из розеток установленных на сцене включался удлинитель, сразу срабатывал узо. Причём просто удлинитель... с подсветкой выключателя. Пришлось разбирать начиная от удлинителя и розеток, заканчивая сменой УЗО... а оказалось всего навсего электрик перепутал "0" выводы и подал их на разные "не свои" Узо. Вот и получилось "не всё что вошло скомпенсировалось и вышло с узо ". Точнее сказать , в любом случае узо срабатывало так как "0" не проходил через данное узо! Я это к чему? Да к тому что причина как раз в этом... накосячить может любой кто имеет доступ к "раздатке" и тогда кранты свадьбе , концерту, Дню города или выступлению депутата... Вот и не устанавливают!! Это к вопросу Sharik, но если бы всё было "пучком" многих бы это спасло !! Добавлено через 2 минуты Цитата:
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно......... Последний раз редактировалось Vladimeer; 15.09.2014 в 20:56 Причина: Добавлено сообщение |
||
|
|
|
| Поблагодарили Vladimeer: | БамБам (16.09.2014) |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
|
|