Пиковое потребление 3 кВт. Это ток 14 А.
Кабель длиной 10 метров обеспечивающий просадку напряжения 3 Вольта (напряжение 220 В. будет снижаться до 217 В. при полной нагрузке) должен иметь сечение 1,7 мм2. Выбираем кабель с сечением жил 2,5 мм2. С учётом существующей тенденции - завышать все цифры, - реальное его сечение будет около 2 мм2, это обеспечит просадку напряжения кабеля менее 3 Вольт. Что создаст благоприятные условия для надёжной работы всей аппаратуры.