Прошу прошения, но советы на будущее.
В сомнительных в плане электричества местах я бы рекомендовал: 1-использовать все свои удлинители без заземления, 2-использовать всегда стабилизатор напряжения (электромеханического типа), 3-разводить питание на своё оборудование с одной точки , а именно от стабилизатора, 4-при работе на улице во избежании поражения электрическим током заземлится путём вбивания штыря в землю и подсоединив к нему микшер. Как то так. При работе по этим простым советам можно избежать описанных проблем и сэкономить кучу денег. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Местный
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,842
Вес репутации: 15
Репутация: 67
|
Цитата:
нельзя работать без земли, если жизнь и здоровье хоть как то дороги 2-при питании от централизованной раздачи (в случае с банкетами-от 1 розетки)-гарантия неповторения проблемы топикстартера в будущем т. е. не соблазняться на подключение активок из розеток непонятного происхождения на стенках вблизи,а тащить отдельный силовой кабель рядом с сигналкой от своей раздачи (для банкетов-от удлинителя, воткнутого в розетку) 3-стабилизатор не всегда помогает, а в некоторых случаях из за инерционности может быть даже вреден 4-штырь должен быть обильно полит токопроводящей жидкостью после забивания в землю, вбиваться он должен в непосредственной близости от точки работы людей иначе толку от него будет немного
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97 |
|
|
|
|