Информация о грядущем обновлении форума. |
|
![]() |
#1 |
Миша
Регистрация: 08.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,421
Поблагодарили: 4,260
Вес репутации: 18
Репутация: 65
|
![]()
Снова всё смешалось. Кто про двухпроводные удлинители, кто про отсутствие дибоксов, кто про отсутсвие заземления... кто про стабилизаторы...
Так никто и не дал 100℅ гарантированного способа подключения, чтобы избежать таких ситуаций, как у топистартера. Особенно при работе в точках, когда работаешь на выезде и не у кого узнать, что и как с про водкой в заведении. Всё ли правильно сделано в щитке, в розетках и т.д и т.п. Уже не первая тема о таких проблемах, а воз и ныне там... |
![]() |
![]() |
Поблагодарили Миф: | vadim2012 (10.12.2019) |
![]() |
#3 |
Заблокирован
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 280
Поблагодарили: 243
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
![]()
ИМХО обязательно 2 пункта:
1.иметь ящик с трансформатором 1:1 киловатт на 5 (это с хорошим запасом) с дырочками или вентиллятором для охлаждения...можно(лучше) дополнить УЗО на выходе ящика...питать все приборы только от него... 2.зазамлять все приборы (сложно) ИЛИ выпаять все Y конденсаторы из импульсных БП вашего оборудования (если сложно доверить спецу)... Если электрик 4-й группы не похерит, то вполне себе способ ![]() З.Ы. Самое простое периодически проверять свои кабели , удлинители и сетевые фильтры , а так же иметь прибор для прозвонки сети в помещении в котором работаете...этим же прибором можно "увидеть" потенциал на корпусах оборудования... Последний раз редактировалось Cергей Криворожский; 11.12.2019 в 06:17 |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Местный
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,839
Вес репутации: 15
Репутация: 67
|
![]() Цитата:
как раз именно так и нужно по уму если что то крупное, то от щитовой тянем 5-жильное кабло, это даст возможность исключить проблемы криворуких электриков, делавших разводку в помещении в зависимости от древности помещения подключаемся по схеме TN-C-S, либо TN-C в первом случае земля и нейтраль отдельные, во втором-соединяем вместе В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОЩИТУ после чего кабель втыкается в раздачу, от которой питаются потребители желательно сильно не перекашивать фазы, т. е. нагрузку распределять более-менее равномерно пультовую и бэклайн на сцене питаем от ОДНОЙ из фаз, не принципиально от какой, но она должна быть одна забираемся из раздачи, всегда соблюдать правило питания из 1 точки все удлинители должны быть с землей все сторонние девайсы (проекционка со своим звуком, ноуты со встроенными звуковухами, клавишники, подключающиеся в линию, и т. д.) подключаем через трансформаторные дибоксы сигналы с выходов пульта сторонним потребителям (ПТС например) только через трансформаторные сплиттеры при использовании онлайновых бесперебойников и стабилизаторов обязательно проверить, является ли их земля общей есть некоторые модели бесперебойников, которые разделяют входную и выходную земли если не является, то корпуса устройств, питаемых через такие бесперебойники обязательно землить на земляной контакт ДО бесперебойника в таком варианте проблем возникать не будет это для крупных площадок для банкетной деятельности рекомендации те же, лишнее вычеркнуть т. е. если однофазный кабель-то по возможности его в щит, нейтраль и землю в зависимости от древности помещения если нет возможности в щит, то хотя бы открыть розетку, и посмотреть на предмет рукожопости электриков (отсутствие перемычки между нейтралью и землей, наличие земляного провода, состояние контактов) от этого кабеля с несколькими розетками на конце питать все остальное железо никогда не соблазняться возможностью не тянуть длинный силовой кабель на другой конец зала, потому что там есть какая то розетка всегда помнить правило питания из 1 точки по сторонним девайсам-те же рекомендации-дибоксы и сплиттеры
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|