Цитата:
Сообщение от averin-kazan
Правило питания аппаратуры из одной розетки это для того, чтобы земля раздавалась с одной точки и ни для чего более.
Весь этот геморой для широкого круга лабухов начался с появлением активных колонок.
Извечная лень толкает людей не тянуть питающий кабель с одного места, а втыкать вилку в ближайшую розетку.
У нас в стране много мест, где проводка без нормального заземления, а вместо земли используют зануление. Отсюда в разных розетках может возникать очень разный и даже очень значительный потенциал на заземляющих контактах в разных розетках из-за перекоса фаз в связи с неравномерным распределением потребителей по фазам, а главное это связано со слабым сечением нулевого провода, особенно между распред. щитками.
Для обеспечения безопасности обязательно нужно заземлять микшерный пульт, а всё остальное, что к микшеру подключено стандартными проводами, будет заземлено автоматически.
Если нет возможности скомпоновать заземление от той точки, что питается микшер, то лучше всё остальное использовать без заземления от других розеток.
Главный источник риска поражения электрическим током это гитарные комбики, их корпус всегда обязательно должен быть связан с корпусом микшера.
На больших серьёзных площадках априори всегда должно быть всё в порядке с заземлением и все земли подключены в одной точке в главном щите.
|
До щитка может быть очень далеко. Нужна какая то общая точка заземления рядом с оборудованием. На многих микшерах есть болт под земляной контакт, на многих старых усилителях тоже иногда даже на радиомикрофонах есть. В идеале все корпуса приборов связать между собой отдельным проводом. И не использовать удлинители без земляного контакта.
П.С. у нас в клуб от щитка до диджейки протянули 3 кабеля трёх жильных и получилось, что корпуса приборов включенных в разные розетки замыкались метров через сто. Как итог, все корпуса бились током, при подключении джека в пульт был фейерверк и спец эффекты. Нельзя было одновременно трогать приборы включенные в разные розетки.
Почему то электрик не додумался, что надо привести один земляной провод от щитка и замкнуть на него все земли/корпуса приборов
Добавлено через 10 минут
Просто покупая активные колонки, надо сразу покупать изоляторы и тогда ни каких проблем ни у кого не будет.